22683) 消防用水と消防水利の兼用
西のゆでたま子
24/7/31(水) 15:32
22691) Re:消防用水と消防水利の兼用
masa
24/8/1(木) 12:32
22692) Re:消防用水と消防水利の兼用
西のゆでたま子
24/8/1(木) 13:43
22691) Re:消防用水と消防水利の兼用
masa
- 24/8/1(木) 12:32 -
所轄消防機関が指導内容を開示している場合は、参照された方が良いでしょう。
消防水利は、開発行為又は大規模建築物による設置義務でしょうか?
都市計画法で、設置を義務付けられている消防水利の場合は、水槽を兼用した場合も、消防水利・消防用水のそれぞれの必要水量を合算したものとするとの指導が多いようです。
基本的に兼用は望ましくないとされている場合も多いので、指導内容が開示されているか確認した方が良いと思います。
引用あり
パスワード
22692) Re:消防用水と消防水利の兼用
西のゆでたま子
- 24/8/1(木) 13:43 -
ご回答ありがとうございます。
今回の消防水利は開発行為による設置です。
指導内容を確認してみます。
引用あり
パスワード