| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
683 / 956 ←次へ | 前へ→

22706) Re:マルチガス給湯器への給水量について
 masa E-MAIL  - 24/8/21(水) 9:07 -
  
給水量の使用目的は以下のうちどれでしょう?

1.給湯器の給水管サイズ・給湯管サイズの決定
2.給水ポンプの水量設定・給水ポンプ主管サイズの決定

1の場合は、給湯器の出湯量を、給水温度、使用温度で補正して、給湯量とすれば良いでしょう。

2の場合は、給水器具の同時使用流量で選定すれば良いので、給湯量を考慮する必要はありません。(給湯量は、給水器具の同時使用流量に含まれます)

1の場合、使用温度42℃、給水温度5℃、シャワー使用水量11Lとした場合、出湯温度42℃の場合は、シャワーへの給湯量=11L/min×6か所=66L、給湯能力補正=(42-5)/25=0.67、50号×2台=100号、給湯能力=100×0.67=67L/min>66L/min
給水管サイズ、給湯管サイズは66L/minで選定(両方共32Aが流速2m/s以下となる)

2の場合は、シャワーの給水負荷単位で同時使用流量を算定すれば良いです。(給湯量を含むため、給湯栓による補正は無し、そのまま加算する)

引用あり
パスワード
1,401 hits

▼ 22705) マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/20(火) 15:06
22706) Re:マルチガス給湯器への給水量について masa 24/8/21(水) 9:07 ≪
22707) Re:マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/21(水) 17:17
22708) Re:マルチガス給湯器への給水量について masa 24/8/26(月) 11:37
22709) Re:マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/26(月) 14:39

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
683 / 956 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free