|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1158 / 1888
←次へ
|
前へ→
21383) Re:不思議な現象
トリッキ
- 21/9/22(水) 18:30 -
補足です
男子トイレの自動水栓から吐出する水が腐ったような臭いがするので
男子トイレと女子トイレの自動水栓を入れ替えました。
結果、女子トイレの自動水栓(元は男子トイレの自動水栓)から吐出する水が腐ったような臭いがする。
何ででしょうか?
ちなみに
男子トイレは末端ではありません
井水、雑用水は使用していません
空調の加湿は使用していません
引用あり
パスワード
1,069 hits
▼
21379) 不思議な現象
トリッキ
21/9/21(火) 19:16
21382) Re:不思議な現象
烈空座
21/9/22(水) 12:19
21383) Re:不思議な現象
トリッキ
21/9/22(水) 18:30
≪
21394) Re:不思議な現象
烈空座
21/9/27(月) 12:16
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1158 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free