| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1270 / 1906 ←次へ | 前へ→

21285) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合
 長谷部  - 21/8/6(金) 22:05 -
  
12BY7A様 返信ありがとうございます。(…真空管でしょうか?)

わたくしの考え方は概ねお説の通りです。ただ、たまたま某メーカーのユニット品で選定したところ、⒎5kw×2の2/3運転機になってしまい、電気容量的に納得がいかなかったのです。おっしゃる通り、⒊7×2とはいかなくても、⒌5×2ぐらいなら…と思ってましたが、出てきた答えが⒎5kwであったのです。

設置スペースは問題ない状況です。

ただ⒎5×1だったものが⒎5×2になるので、動力盤の二次側はもちろん、一次側幹線や変電所のMCBも更新になりそうです。たださすがに全停電は避けたいので…(当然活線作業は厳禁)

⒌5×2で収まらないか、多方面で分析して行きたいところです。

給水量の見直し、揚程の見直し、電気設備の再確認など…これらは別途チェック頂いておるところです。

ご意見を元に再考いたします。
引用あり
パスワード
732 hits

21282) 加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合 長谷部 21/8/5(木) 21:17
21284) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/6(金) 20:00
21285) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 長谷部 21/8/6(金) 22:05
21286) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/7(土) 6:09
21288) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 長谷部 21/8/7(土) 12:32
21291) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/7(土) 20:04

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1270 / 1906 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free