| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1271 / 1906 ←次へ | 前へ→

21284) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合
 12BY7A  - 21/8/6(金) 20:00 -
  
こんばんは 暑いですね。

7.5kWの単独交互を7.5kW*3の2/3運転にするのでしょうか。
7.5kWの仕事量で今まで問題無かったのであれば、5kWの2/3運転で良いと思います。
もっと絞りたければ4kWの2/3運転で良いのではないですか。ちょうど良いのがあるかは別として。
7.5kW本気で動き続けるようなら5kW*3、たまに本気なら4kW*3って考えれば良いのでは。
スペースが無いのであれば、7.5kW*2が良いと思いますよ。7.5kWの2/3運転としても結局は1台しか動かないでしょうから、1/2が1/3になる分寿命が延びるだけではないですか。*2と*3では、*2の方が安かった記憶がありますがどうですか。

電力的には同時に動く分は供給しなければなりません。インバーターですので*2にはならないでしょうが、仕様分の電力は必要です。
どうでしょう。
引用あり
パスワード
719 hits

21282) 加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合 長谷部 21/8/5(木) 21:17
21284) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/6(金) 20:00
21285) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 長谷部 21/8/6(金) 22:05
21286) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/7(土) 6:09
21288) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 長谷部 21/8/7(土) 12:32
21291) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/7(土) 20:04

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1271 / 1906 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free