| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1352 / 1888 ←次へ | 前へ→

21178) Re:空調機を複数台接続する幹線について
 デンスイ  - 21/6/24(木) 19:36 -
  
私の場合は、フェイルセーフの観点から
低温暖房時の最大電流を基本として、ブレーカー定格を
選び、幹線太さを選定します。

需要率を低く選べば工事費は安くなるでしょうが
万一需要が重なり、トリップしてしまったら
工事屋の責任にされるのがオチですよね。
それもエアコン専用回路ならまだしも、事務機や
他の機器も繋がっていれば、思いも掛けない損害が
出て、トラブルになるのも危惧されます。

1口にエアコンと言っても種類が沢山ですし
台数も1〜ン十台と範囲が広いので
住宅や小規模店舗・事務所ぐらいでイメージしています。
引用あり
パスワード
1,294 hits

21175) 空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/23(水) 20:19
21176) Re:空調機を複数台接続する幹線について デンスイ 21/6/24(木) 6:19
21177) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/24(木) 9:14
21178) Re:空調機を複数台接続する幹線について デンスイ 21/6/24(木) 19:36
21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/25(金) 9:17
21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について デンスイ 21/6/25(金) 16:47
21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について お花箱 21/6/29(火) 11:12

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1352 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free