| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1505 / 1888 ←次へ | 前へ→

21013) Re:騒音計算
 騒音屋  - 21/3/12(金) 9:19 -
  
騒音関係公害防止管理者様が書かれているとおり,PWLで計算するのが正しい方法です。

では何故SPLで計算した場合の数値が低くなるのか?が疑問だと思います。
これはSPLの測定点に問題があります(上吹き室外機の場合)。

メーカーの資料を見るとSPLの測定点は,室外機のメンテパネル側になっていると思います。この点は騒音が一番低い点になります。
(SPLは,上面>背面>側面>メンテパネル面となる場合が多いです)

そのためSPLで計算すると騒音が低く算出されてしまいます。
またSPLで計算する場合20log(r/ro)で計算されていると思いますが,roは「1.0m(機器端面からの距離)」ではなく「機器中心から距離」になりますのでご留意ください。
引用あり
パスワード
1,529 hits

21006) 騒音計算 パイレン 21/3/9(火) 17:01
21010) Re:騒音計算 騒音関係公害防止管理者 21/3/11(木) 18:01
21012) Re:騒音計算 パイレン 21/3/12(金) 8:47
21013) Re:騒音計算 騒音屋 21/3/12(金) 9:19
21014) Re:騒音計算 パイレン 21/3/12(金) 9:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1505 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free