| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1506 / 1888 ←次へ | 前へ→

21012) Re:騒音計算
 パイレン  - 21/3/12(金) 8:47 -
  
騒音関係公害防止管理者様、レスありがとうございます。ある室外機の騒音値が、SPL値(1メートル時)=59デシベル PWL値=81デシベル 本体からの距離3メートルでの騒音計算とします。従来のSPL値での距離減衰での騒音値は、50デシベルとなります。教えていただいた騒音計算式(Q=2,r=3)では、64デシベルとなりました。騒音規制法の基準値との比較による場合、この差14デシベルをどう考えたらよいのかがよくわからないです。例えば、SPLでの計算では基準値におさまっていても、PWLでの計算値が基準値に収まってない?ご教授いただければありがたいです
引用あり
パスワード
1,554 hits

21006) 騒音計算 パイレン 21/3/9(火) 17:01
21010) Re:騒音計算 騒音関係公害防止管理者 21/3/11(木) 18:01
21012) Re:騒音計算 パイレン 21/3/12(金) 8:47
21013) Re:騒音計算 騒音屋 21/3/12(金) 9:19
21014) Re:騒音計算 パイレン 21/3/12(金) 9:34

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1506 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free