|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1507 / 1888
←次へ
|
前へ→
21010) Re:騒音計算
騒音関係公害防止管理者
- 21/3/11(木) 18:01 -
PWLから計算する方が正式です。
SPL = PWL + 距離減衰 [10log (Q / 4πr^2 ) ]
ですので、騒音源の設置されている状況に応じてQ(指向係数)とr (距離m) に代入して下さい。
屋上や広場に設置されているならQ = 2, 壁を背にしているなら Q = 4 です。
台数補正も必ず行って下さい。2台なら +3dB, 5台なら +7dB, 10台なら +10dBを加算です。
引用あり
パスワード
1,666 hits
▼
21006) 騒音計算
パイレン
21/3/9(火) 17:01
21010) Re:騒音計算
騒音関係公害防止管理者
21/3/11(木) 18:01
≪
21012) Re:騒音計算
パイレン
21/3/12(金) 8:47
21013) Re:騒音計算
騒音屋
21/3/12(金) 9:19
21014) Re:騒音計算
パイレン
21/3/12(金) 9:34
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1507 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free