|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1579 / 1888
←次へ
|
前へ→
20934) Re:シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
- 21/2/10(水) 9:22 -
masa様 ご見解頂きありがとうございます。
設置スペースが十分ある場所ですので、
動力も少なることを考慮して、リミットロードファンで選定してみます。
また、何度も申し訳ございません、
吐出動圧について、
風量 50,000m3/hで、吐出側の接続ダクト口径が800x1200の場合、
15m/s^2÷2×1.2=135Pa が吐出動圧となり、
全圧基準で算定した圧力から、上記の135Paを差し引いた値が、
機器の必要静圧になる。
という考え方で合っていますでしょうか。
引用あり
パスワード
1,621 hits
▼
20922) シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
21/2/6(土) 10:18
20929) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
21/2/9(火) 1:01
20930) Re:シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
21/2/9(火) 9:10
20933) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
21/2/9(火) 21:42
20934) Re:シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
21/2/10(水) 9:22
≪
20935) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
21/2/11(木) 7:45
20939) Re:シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
21/2/11(木) 13:31
20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
21/2/11(木) 14:25
20941) Re:シロッコファンの静圧・全圧
せんじん
21/2/11(木) 14:49
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1579 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free