|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
163 / 802
←次へ
|
前へ→
23100) 在室者から蒸発する水分量について
えりまき
- 25/8/8(金) 8:24 -
除湿計算がらみで教えていただきたいと思います。
室内外空気条件、風量から計算し、水蒸気量(g/h)を出しました。
ここに、在室者から蒸発する水分量を加算したいのですが、
便覧の作業温度別人体発熱量の潜熱(W/人)から蒸発水分量(g/人)を出すにはどのようにすればよろしいでしょうか。
例)便覧にて工場の軽作業 24℃ 潜熱106W/人
メーカー資料にて上記作業条件、温度条件で蒸発水分量が195g/h・人
(メーカー資料には潜熱記載なし)
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
499 hits
▼
23100) 在室者から蒸発する水分量について
えりまき
25/8/8(金) 8:24
≪
23102) Re:在室者から蒸発する水分量について
キリン
25/8/8(金) 15:22
23103) Re:在室者から蒸発する水分量について
masa
25/8/8(金) 19:50
23104) Re:在室者から蒸発する水分量について
えりまき
25/8/9(土) 8:52
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
163 / 802
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free