| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1770 / 1888 ←次へ | 前へ→

20734) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について
 GG  - 20/10/16(金) 10:13 -
  
既にLAさんが、RESしておりますが、補足です。
給湯の圧力は、補給水の圧力(背圧)が、ベースです。
給湯ポンプは、還り側でLAさんの言うとおりに
小さい循環湯量(送り側管径で流速0.2m/s〜0.3m/s程度)で、
循環させます。(給湯ループの長さにもよります。)
以前に出口側に給湯量相当のポンプを選定したのを
見たことありますが、そのまま施工すると給湯管が、
潰食を起こして大変なことになります。
今回は密閉回路ですが、たまに開放回路の場合がありますから
そんな場合は、給湯ポンプの選定は、全くの別物です。
引用あり
パスワード
988 hits

20729) 中央式給湯の循環ポンプ取付位置について tak 20/10/15(木) 10:12
20732) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について LA 20/10/15(木) 14:28
20733) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について tak 20/10/15(木) 15:51
20734) Re:中央式給湯の循環ポンプ取付位置について GG 20/10/16(金) 10:13

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1770 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free