20727) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる容量
ram
- 20/10/14(水) 14:04 -
皆様回答ありがとうございます。
私も、2.8kWを17台つける気は全然ありませんが
室内機を選ぶ際に皆様が考えていることが少しでも分かったので良かったです。
基準容量を150w/平米くらいと考えて
室内機を中心に片側4m(64平米)の面積を空調すると考えると
9.6kWくらいかなぁって感じでいつも考えています。
大体1スパンに1台くらいでしょうか。
あとは、天井高さとか熱負荷の位置を考えてって感じですね。
考え方の基準みたいのがあるとよいのですが。
皆様ご回答ありがとうございます。
引用あり
パスワード
830 hits
▼
20704) ビルマルの室内機一台あたりに負担させる容量
ram
20/10/7(水) 11:40
20705) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
LA
20/10/7(水) 13:57
20706) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
lan
20/10/7(水) 17:28
20708) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
トミー
20/10/8(木) 16:07
20709) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
響
20/10/8(木) 20:58
20715) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
ansi
20/10/9(金) 13:27
20727) Re:ビルマルの室内機一台あたりに負担させる...
ram
20/10/14(水) 14:04
≪