| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
863 / 1888 ←次へ | 前へ→

21689) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 masa E-MAIL  - 22/6/8(水) 2:09 -
  
COセンサーが動作していたと言う事は、排気量がかなり不足していたのでしょう。
法定換気量は、フード形式を無視すれば、排気量=40KQ(都市ガスの場合K=0.93、Q:ガス消費量)です。
ガス消費量は、ガス台が49.4kW、スチームコンベクションオーブンが24.4kWなので、合計=49.4+24.4=73.8kW、排気量=40×0.93×73.8≒2,746m3/hです。
法定換気量は、ガスの理論排ガス量から室内CO2、COを許容濃度未満にする排気量なので、調理器具の発生蒸気や油煙の排気量としては不十分です。
調理器具のサイズから、必要フードサイズを選定し、フードの必要面風速(一般器具で0.3m/s、高カロリーバーナーなどの場合は0.5〜1.0m/s)から必要排気量を算定します。
ガス台のサイズは、1200×600なので、フードサイズは側面150、全面200の余裕を取って、1,500×800と仮定します。 フード面積=1.5×0.8=1.2u、必要排気量は、フード面風速を0.3m/sと仮定して、排気量=1.2u×0.3m/s×3,600s=1,296m3/h→1,900m3/h(>40×0.93×49.4=1,838m3/h)とします。(フード面風速=1.900÷1.2÷3,600≒0.44m/s)
スチームコンベクションオーブンのサイズは、845×775、ドアサイズは500と仮定します。 フードサイズは3方150の余裕、前面はドアサイズ500+150=650の余裕を取って、(845+150×2)×(775+150+650)=1,145×1,575→1,200×1,600と仮定します。 フード面積=1.2×1.6=1.92u、フード面風速は0.3m/sと仮定して、排気量=1.92u×0.3m/s×3,600s≒2,074m3/h→2,100m3/h(>40×0.93×24.4=908m3/h)とします。
排気量合計=1,900+2,100=4,000m3/h>2,746m3/h(法定換気量)
厨房面積20u、天井高=2.5mと仮定した場合、厨房容積=20×2.5=50m3、厨房排気量=4,300m3/hから、換気回数=4,000÷50=80回/h
店舗全体の換気回数は、店舗容積=45u×2.5m=112.5m3、換気回数=4,000÷112.5≒35.6回/h
中華料理店程度の換気回数となります。
ちなみに、客席の法定換気量は、客席数×20〜25m3/h、客席の占有面積を1u/人とした場合は、客席数=25u÷1u/人=25席、法定換気量=25×25m3/h=625m3/h→650m3/h、客席側の給気を厨房排気量ー厨房法定排気量=4,000−2,746=1,257m3/h→1,300m3/h(>650m3/h)、厨房給気量=4,000-1,300=2,700m3/hとすると、客席の換気回数=1,300÷(25×2.5)≒20回/hとなります。
引用あり
パスワード
843 hits

21685) 厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算 麻布十番飲食店 22/6/6(月) 16:04
21686) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... カンシュウ 22/6/7(火) 7:51
21687) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... 麻布十番飲食店 22/6/7(火) 9:44
21688) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... デンスイ 22/6/7(火) 18:35
21690) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... 麻布十番飲食店 22/6/8(水) 7:21
21689) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... masa 22/6/8(水) 2:09
21691) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... 麻布十番飲食店 22/6/8(水) 7:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
863 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free