22659) 床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 アップライズ  - 24/7/15(月) 12:49 -
  
床置きfcuが熱交換しない。複数ある中の7(out)/25(total)が該当しています。
状況は、旋盤工場 油が舞っています。コイルに付着しています。特に解せないのは
CS7度 CR17度 が条件の中、CS17 CR18と温度計は示しています。
引用あり
パスワード

22660) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 デンスイ  - 24/7/16(火) 10:41 -
  
まず貴方はどのような立場なのですか?

皆さんにもっと分かり易く、情報を出さないと
回答しずらいかと思います。

温調弁の故障か、配管の詰まりでは?
引用あり
パスワード

22661) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 冷熱源営業  - 24/7/18(木) 17:28 -
  
FCUの運転には、冷水温度・風量・水量が関係するので、
・残りの18台は正常に熱交換しているでしょうから冷水温度は問題なし
・風が出ていないのであればすぐに気が付くでしょうから風量は問題なし
・CS17 CR18と温度差がついていないことから水が止まっている可能性あり
と推測できるのではないでしょうか。
引用あり
パスワード

22662) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 ぽち  - 24/7/19(金) 6:30 -
  
CSが17ってことは誤配管ではないですか?
他が冷える、条件がCS7ならば問題ないですが入り口が17ってのがそもそもおかしいと思います。物理的な往きと還りを確認してはいかがでしょうか。
引用あり
パスワード

22663) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 TWジジイ  - 24/7/19(金) 11:33 -
  
数日経過しているので すでに解決しているかもですが、
水冷のFCUと思うのですが17℃‐18℃なので、冷水がほとんど流れていないと思います。冷水が流れない原因は�@ストレーナ(フィルター)の目詰まり、�A制御弁の不具合�B配管のエアー噛み があります 。 �@分解清掃、�A強制開、�B FCUの コイル部分にエアー抜き弁があるので手動で空気を抜きます。 配管系に膨張タンク(膨張水槽)があるので、補給水が来ているかの確認も必要です。
今回不具合となっているFCUが他の正常系統と比べて 高い位置に設置されて入れいればエアーが嚙んでいる可能性が高いです。
通常運用していればエアー混入しないのですが、工事やメンテナンス等を先週実施していればそれが原因と思います。
ご質問からこんな感じの想定になります。
引用あり
パスワード

22664) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 TWジジイ  - 24/7/19(金) 11:50 -
  
補足(すみません)
エアーがかむとは 配管経路の高い位置に空気が集まって その空気をポンプ水圧で押し切る(押し込む)事ができずに、空気がクッションになって冷水が少ししか流れない状況を言います。 通常は試運転中に発覚してエアー抜き弁(又は自動エアー抜き)で排出が完了します。 メンテ(ストレーナ清掃)や追加工事で配管を変更するとまた空気が混入して しばらく後に高い位置に空気が集まる(エアーがかむ)可能性があります。