工場の設備設計施工を担当している設備業者です。
今回、冷却水設備の設計依頼が有り計画をしています。
これまでは主に、冷専チラー10HP+クッションタンク1000ℓ程度の仕様で工事をしていました。
これも前任者からの受継ぎで、タンクの概算容量は100ℓ/HP程度で良いとの事。
しかし、今回の更新工事では50HPのチラーとなり5000ℓを提案したところ設置場所から
現況のタンクで良いのではと指摘がありました。
冷水温度の指定は15℃〜25℃です。20℃設定で±5℃とすれば可能でしょうか。
クッションタンクは温度安定のためにも余裕を見込むことが良い思います。
ご教授をお願いします。
|
|
|