20833) SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
まこと
20/12/26(土) 12:51
20847) Re:SUS配管のスケジュール選定
こてつ
21/1/10(日) 18:48
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
まこと
21/1/11(月) 12:50
20850) Re:SUS配管のスケジュール選定
管理人(Yoh)
21/1/11(月) 14:11
20852) Re:失礼しました。
まこと
21/1/11(月) 19:18
20847) Re:SUS配管のスケジュール選定
こてつ
- 21/1/10(日) 18:48 -
SUS鋼管肉厚計算の例を添付しますので参照して下さい。
この計算ではSUS304とSUS316の腐れ代はいずれも0のため同じです。
表中の「厚さの許容値」とはJISの当該配管の厚さの許容公差です。
管の厚さ−厚さの許容値≧必要肉厚 なら〇としています。
【肉厚計算.jpg : 118.7KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 肉厚計算.jpg
・サイズ
: 118.7KB
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
まこと
- 21/1/11(月) 12:50 -
ご丁寧に表まで頂きありがとうございます。
求めるスケジュールが足りてるか確認してみます。
再度よろしくお願いします。
>SUS鋼管肉厚計算の例を添付しますので参照して下さい。
>この計算ではSUS304とSUS316の腐れ代はいずれも0のため同じです。
>表中の「厚さの許容値」とはJISの当該配管の厚さの許容公差です。
>管の厚さ−厚さの許容値≧必要肉厚 なら〇としています。
引用あり
パスワード
20850) Re:SUS配管のスケジュール選定
管理人(Yoh)
- 21/1/11(月) 14:11 -
全文の引用は禁止です。
もう一度「利用時のルール」をご確認ください。
引用あり
パスワード
20852) Re:失礼しました。
まこと
- 21/1/11(月) 19:18 -
管理人様
大変失礼致しました。
レスがない方を削除致しました。
引用あり
パスワード