|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1664 / 1888
←次へ
|
前へ→
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
まこと
- 21/1/11(月) 12:50 -
ご丁寧に表まで頂きありがとうございます。
求めるスケジュールが足りてるか確認してみます。
再度よろしくお願いします。
>SUS鋼管肉厚計算の例を添付しますので参照して下さい。
>この計算ではSUS304とSUS316の腐れ代はいずれも0のため同じです。
>表中の「厚さの許容値」とはJISの当該配管の厚さの許容公差です。
>管の厚さ−厚さの許容値≧必要肉厚 なら〇としています。
引用あり
パスワード
852 hits
▼
20833) SUS配管のスケジュール選定とポンプキャビ計算
まこと
20/12/26(土) 12:51
20846) Re:SUS配管のスケジュール選定とポンプキャ...
ken2
21/1/8(金) 13:27
20847) Re:SUS配管のスケジュール選定
こてつ
21/1/10(日) 18:48
20849) Re:SUS配管のスケジュール選定
まこと
21/1/11(月) 12:50
≪
20850) Re:SUS配管のスケジュール選定
管理人(Yoh)
21/1/11(月) 14:11
20852) Re:失礼しました。
まこと
21/1/11(月) 19:18
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1664 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free