20836) テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
モデルノ
21/1/5(火) 11:56
20839) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて...
鑑
21/1/6(水) 10:12
20840) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて...
モデルノ
21/1/6(水) 16:09
20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて...
鑑舟
21/2/2(火) 21:29
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについて...
モデルノ
21/2/3(水) 6:59
20839) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
鑑
- 21/1/6(水) 10:12 -
カランの品番と止水栓の品番を教えてください。
差し込みパッキンならば、水漏れの可能性は否定できません。
最近はこのようなことはないと考えますが。
また水圧検査の時期とその方法も教えてください。
引用あり
パスワード
20840) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
モデルノ
- 21/1/6(水) 16:09 -
鑑 さま レス有難うございます。
只今、施工情報収集しております。
パッキンはシート状で差込みではありません。
器具取付後は常圧での通水試験で接合部の蝕指、目視確認です。
引用あり
パスワード
20912) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
鑑舟
- 21/2/2(火) 21:29 -
工事監理者としては、確認不足です。
なきがあったところと、なきがなかったところをばらして確認するべきです。
施工者の技量云々よりも、工事監理者のミスだと思います。
集合住宅の施工を専門にする職人さんに聞いたところ、手締めでしっかりと固くなる
まで締めて、さらにモンキーレンチ(250程度)で1/2から2/3増し締めするのが限界では
ないでしょうか、とのことです。
それと、器具取付後の常圧での通水試験ですが、常圧とはいくらの圧力ですか?
これが高すぎるのではありませんかご確認ください。
引用あり
パスワード
20913) Re:テフロンパッキンの締付けトルクについてご教授ください。
モデルノ
- 21/2/3(水) 6:59 -
鑑舟 さま ご意見、情報有難うございます。
実際に施工された職人さん、他の職方にも意見を聞きましたが
過去の経験談(漏れもない)が多く基準となる資料がありません。
(まだ見つけられてません)
水栓器具などの施工説明書にも目安の記載があったりなかったり
メーカーにより違います。
>常圧
測定したわけではありませんが減圧弁で0.2MPa程度です。
(同じ室内の他の水栓での異常な圧力上昇はありませんでした)
引用あり