21056) 受動喫煙対策 換気扇 負圧 G-taro 21/4/12(月) 12:28

21064) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧 12BY7A 21/4/15(木) 20:52

21064) Re:受動喫煙対策 換気扇 負圧
 12BY7A  - 21/4/15(木) 20:52 -
  
こんばんは
我が社の喫煙室は、床上400位までのビニルカーテン(重めの)を垂らして0.2m/sを確保しました。カーテンは吸われて喫煙室側にたなびきますが。
プロペラ扇にすれば、そんなに負圧になりませんよ。排気側にダクトを使うのであればプロペラの有圧扇になりますが。
そのうえで逆風止め付のガラリを付ければ大丈夫ではないでしょうか。
同時に喫煙する人数と粉じん量でも検討する必要があります。
ご呈示の風量は大きすぎな気がします。多いのは良いのですが。