21993) 給湯量の計算ついて やすさん 23/1/24(火) 16:43

22000) Re:給湯量の計算ついて カンシュウ 23/1/26(木) 13:47
22001) Re:給湯量の計算ついて やすさん 23/1/26(木) 14:55
22003) Re:給湯量の計算ついて 12BY7A 23/1/27(金) 0:14
22005) Re:給湯量の計算ついて やすさん 23/1/27(金) 6:29

22000) Re:給湯量の計算ついて
 カンシュウ  - 23/1/26(木) 13:47 -
  
お疲れ様です、手元に茶本がない状態で、気になるところのみ指摘しますので、ご了解のほどお願いします。

■基準による方法
1.シャワーの給湯量11L/minの根拠を教えてください。多いような感じです。
2.温度差42−5℃は60−5℃の間違いですか。
3.厨房の食洗器が抜けています。

■実務の知識による方法
1.特に問題はないが、シャワー給湯量50〜300L/H

*検討事項
1.両方とも単位をそろえてください。
2.シャワー品番が決まっているならば、メーカーに必要給湯量、必要給水量を確認してください。
3.同時使用率0.6は多きいような感じです。

以上、よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

22001) Re:給湯量の計算ついて
 やすさん  - 23/1/26(木) 14:55 -
  
なんだか論点がズレてきているので、勉強し直します。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

22003) Re:給湯量の計算ついて
 12BY7A  - 23/1/27(金) 0:14 -
  
こんばんは

大容量貯湯式と瞬間式か小容量貯湯式の必要熱量の違いではないでしょうか。
いっぱい貯めておけるのであれば小さな熱量で長時間加熱すれば良いのでは。
引用あり
パスワード

22005) Re:給湯量の計算ついて
 やすさん  - 23/1/27(金) 6:29 -
  
12BY7Aさん
さすが素晴らしい。頭がスッキリしました。
自分も勉強し直して、貯湯式の計算式でやっていることに気付きました。
ありがとうございました。