22312) 冷暖房能力 なりなり 23/8/29(火) 18:46

22359) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/8(金) 22:07
22363) Re:冷暖房能力 いのさん 23/9/11(月) 13:38

22359) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 22:07 -
  
吸収式冷凍機と冷却塔の能力は

524,965kcal/h+(88℃-83℃)×2,402l/min×60<1,365,035kcal/h

で正しいですね。
引用あり
パスワード

22363) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/11(月) 13:38 -
  
ボイラーの能力もアップされていたのですね。

吸収式冷凍機に必要な熱量は

(88℃-83℃)×2,402l/min×60 =720,600 kcal/h

となりますね。

2個のボイラーの熱量の合計が750,000 kcal/h

ですので計算が合いますね。

ただし、88℃の温度が必要なため

熱交換器を通さず直接配管する必要があるかと思います。

熱交換器は暖房用と推測いたします。
引用あり