22363) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/11(月) 13:38 -
  
ボイラーの能力もアップされていたのですね。

吸収式冷凍機に必要な熱量は

(88℃-83℃)×2,402l/min×60 =720,600 kcal/h

となりますね。

2個のボイラーの熱量の合計が750,000 kcal/h

ですので計算が合いますね。

ただし、88℃の温度が必要なため

熱交換器を通さず直接配管する必要があるかと思います。

熱交換器は暖房用と推測いたします。