22352) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 13:37 -
  
ごめんなさい
機器表読めないです。
吸収式冷凍機のところ拡大できませんか?

吸収式冷凍機に暖房能力がないように思えるので冷房専用かな?
引用あり
パスワード

22353) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/8(金) 14:45 -
  
すみません小さくしすぎました。
冷房専用に思えます。
引用あり
パスワード

22355) Re:冷暖房能力
 なりなり  - 23/9/8(金) 14:59 -
  
すみません添付わすれました。

添付画像
【機器表(2).jpg : 116.5KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 機器表(2).jpg
・サイズ : 116.5KB

22356) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 17:10 -
  
熱源は外部から88℃のお湯を必要とするタイプですね。

その熱源が木質ペレットのボイラーですね。

冷房時は冷水をつくるときにボイラーが必要です。(不思議に思われるかもですが)

暖房時は普通にボイラーとして温水をつくるってことでしょうね。
引用あり
パスワード

22357) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 19:09 -
  
能力がkcal/h とかになってますね。
古い設備ですか?
いまはKW ですね。
引用あり
パスワード

22359) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/8(金) 22:07 -
  
吸収式冷凍機と冷却塔の能力は

524,965kcal/h+(88℃-83℃)×2,402l/min×60<1,365,035kcal/h

で正しいですね。
引用あり
パスワード

22363) Re:冷暖房能力
 いのさん  - 23/9/11(月) 13:38 -
  
ボイラーの能力もアップされていたのですね。

吸収式冷凍機に必要な熱量は

(88℃-83℃)×2,402l/min×60 =720,600 kcal/h

となりますね。

2個のボイラーの熱量の合計が750,000 kcal/h

ですので計算が合いますね。

ただし、88℃の温度が必要なため

熱交換器を通さず直接配管する必要があるかと思います。

熱交換器は暖房用と推測いたします。
引用あり
パスワード