22362) なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/11(月) 12:11

22373) Re:なんちゃって外気処理空調機 えんとろぴー 23/9/15(金) 8:14
22375) Re:なんちゃって外気処理空調機 ソイソース 23/9/15(金) 10:50

22373) Re:なんちゃって外気処理空調機
 えんとろぴー  - 23/9/15(金) 8:14 -
  
空調関係の結露・・・私の営業範囲は九州ですが、不都合発生件数NO,1かもしれません。

病院内(RC造)の天井内で、各パッケージの冷媒配管、外気取入れOA空調ダクト。初期にビッシリ結露して改善要望があった物件は…

天井内を室内環境と同じ状態なるように、通気口により換気循環を行わせ、結露を防ぎました。ただ・・・病室によって、負圧正圧の制御で院内感染予防もあったのと、掃除のできない天井裏を室内環境と同じにしたことは・・・グレーゾーンに近い改修になったかもしれません・・・

他にもいっぱいありますが・・・冷蔵庫冷凍庫系の冷媒は・・・毎回結露で悩まされます。

あ!おこたえになっていなかったっすね(;´Д`)
引用あり
パスワード

22375) Re:なんちゃって外気処理空調機
 ソイソース  - 23/9/15(金) 10:50 -
  
いえいえ、私も同じ内容に悩まされています。

天井内部の換気を行った物件もあります。
三菱電機から専用のファンが出ているので
夏季はサーモオンで運転
冬季はサーモオフで停止
できるんですよ。

建物の断熱ラインの外側に空気を入れてしまうと、建物側の結露の問題になってしまいますし難しい問題ですよね。

第三種換気の建物で室内負圧なので、外気を建物の隙間から引っ張っているのですよ。それが悪さをしていると思い、外気処理空調機を入れるスペースもないので、天カセに外気を流入させようとしています。
引用あり