22766) 標準入力の省エネ計算について
定年父さん
24/10/6(日) 14:37
22769) Re:標準入力の省エネ計算について
masa
24/10/7(月) 9:10
22770) Re:標準入力の省エネ計算について
定年父さん
24/10/7(月) 9:29
22769) Re:標準入力の省エネ計算について
masa
- 24/10/7(月) 9:10 -
定格燃料消費量を一次エネルギー換算する必要があります。
灯油の一次エネルギー換算値:36.7MJ/L、1kJ=0.2778Wh、1MJ=0.2778kWh
5.3L/h→5.3×36.7×0.2778≒54kWh
熱源効率=46.5kWh/((0.12×9760/3600)+54)=46.5/(0.325+54)≒0.855
引用あり
パスワード
22770) Re:標準入力の省エネ計算について
定年父さん
- 24/10/7(月) 9:29 -
masa様
更に詳しいご回答ありがとうございます。
計算まで記載していただき、感謝です。
お二方のお陰で助かりました。
引用あり
パスワード