20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧
masa
- 21/2/11(木) 14:25 -
1,200×1,200で吐出動圧を算出した方が適切でしょう。
したがって、風速9.65m/sから算出した吐出動圧56Paを減ずる事になります。
送風機静圧は、計算結果から379Pa→380Paとすれば良いと思います。