|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1111 / 1942
←次へ
|
前へ→
21484) Re:単相200V → 100V変換
ryo_n
- 21/12/6(月) 21:55 -
本日調査しましたが、欠相していました。
そもそも引込が単相2線200Vでした。(引込盤内で中性点Nが接続されていませんでした。)送り先のL盤はすべて単相3線200V仕様になっており、Nが浮いた状態になっていました。
敷地を照らす照明は全て200V仕様で、問題が顕在化しませんでした。
引込を変えるにしても、時間がかかりそうです。
事務所を稼働させるために、どうしてもコンセントの100Vが必要な状況です。
引用あり
パスワード
1,114 hits
▼
21478) 単相200V → 100V変換
ryo_n
21/12/4(土) 21:44
21479) Re:単相200V → 100V変換
12BY7A
21/12/5(日) 6:15
21481) Re:単相200V → 100V変換
ryo_n
21/12/5(日) 21:24
21482) Re:単相200V → 100V変換
12BY7A
21/12/5(日) 23:14
21483) Re:単相200V → 100V変換
久里浜の漁師
21/12/6(月) 21:10
21484) Re:単相200V → 100V変換
ryo_n
21/12/6(月) 21:55
≪
21485) Re:単相200V → 100V変換
銀河
21/12/7(火) 7:00
21486) Re:単相200V → 100V変換
久里浜の漁師
21/12/7(火) 11:51
21487) Re:単相200V → 100V変換
ryo_n
21/12/7(火) 21:45
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1111 / 1942
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free