| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
906 / 964 ←次へ | 前へ→

22483) Re:消火補給水槽の排水について
 masa E-MAIL  - 24/2/11(日) 10:03 -
  
告示1597号により、給水タンク等のオーバーフロー管は他の排水管に直接接続してはいけない事になっています。
特定行政庁・確認審査機関の判断によりますが、消火補給水槽は給水管が接続されている場合は、給水タンク等と判断される場合が多いと思います。
したがって、トラップ付の間接排水金物に排水するのが無難だと思います。

引用あり
パスワード
1,714 hits

▼ 22479) 消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/9(金) 18:30
22483) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/11(日) 10:03 ≪
22491) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/15(木) 18:02
22492) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/16(金) 10:50
22493) Re:消火補給水槽の排水について ゆっきー 24/2/16(金) 16:59
22505) Re:消火補給水槽の排水について masa 24/2/19(月) 13:52
22490) Re:消火補給水槽の排水について 管理人(Yoh) 24/2/15(木) 17:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
906 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free