| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
890 / 964 ←次へ | 前へ→

22500) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/18(日) 18:55 -
  
返信ありがとうございます。

空気状態を以下のとおりとしたとき
A点:吹出し空気
B点:室内空気
C点:冷却コイル入口空気
A→Bは室内全熱負荷、B→Cが外気負荷になるので、
今回の図表においては、室内全熱負荷に外気負荷は入っていないと思います。

室内全熱負荷(A→B)+外気負荷(B→C)=コイル能力(C→A)
と理解しております。

この中で室内全熱負荷を比エンタルピー差(52-40)で計算することは間違っていないと思っているのですが・・・

引き続き、どなたか分かる方いらっしゃればよろしくお願いいたします。

引用あり
パスワード
2,564 hits

▼ 22496) 空気線図における全熱負荷の計算方法について ぽんちょ 24/2/17(土) 18:22 [添付][添付]
22497) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 15:07
22498) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 16:26
22499) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 17:34
22500) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 18:55 ≪
22501) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 19:20
22502) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 20:29
22503) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/19(月) 7:49
22508) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/19(月) 18:57
22504) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 13:11
22506) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/19(月) 15:53
22511) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 23:30
22512) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/20(火) 7:56
22513) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/20(火) 9:13
22514) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/21(水) 10:53
22516) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/23(金) 23:45
22517) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/26(月) 16:47
22520) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... にんじゃ 24/2/29(木) 21:54
22507) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/19(月) 18:08
22510) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 22:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
890 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free