23208) 給水装置の逆止弁設置について
 定年マジかなじいちゃん  - 25/11/19(水) 9:26 -
  
皆さんの地域の水道局の指導で
給水装置の逆止弁設置についてお聞きしたいのですが

当地域の上下水道局の指導では
メーターの後へ逆止弁を設置する事と
給水装置工事設計施工基準に   以下、抜粋
(メーターボックスユニットを使用する。ただし、口径75mm以上のメーターの
一次側は伸縮継手、二次側は逆止弁を設置し、配水管分岐部から逆止弁のフラン
ジまでのフランジ同士の接続は芯金入りパッキンを使用する。なお、口径75�o
以上のメーターを設置する場合は、ケーブル長15mの範囲内に隔測メーターを
設置する。)
10月より明記されました
当社で、以前より打合せをしていた改造の工事で75mmのメーターの現場が該当します
急な展開で数十万もする工事が沸き上がり大騒ぎです

なぜ必要かと確認したところ、本管の漏水等で本管側へ逆流する恐れが有るとの事
今まで付いていないのがおかしいとの事
主任技術者なら知っていて当たり前、水道法にも記載が有るとの事
調べたけれど見つかりません

・・実は、施工側ではメーター交換時に逆流が無いからラッキーなんですが・・

客先が納得してくれなくて困っています

皆さんの地域ではどうなんでしょうか、教えてください