23345) Re:温泉施設
 こてつ  - 26/4/20(月) 14:47 -
  
こちらの資料の〔7〕空調・換気計画の留意点を参照して下さい。

https://www.shasej.org/oshirase/1204/kuminaoshiban.pdf

浴室の換気設備は浴室給気用の外気処理機ではなく、高い位置排気口を設け自然換気にするか、有圧扇を設けて排気します。
給気は外部に面した窓の一部をガラリにするか、窓を開けて運用するかだと思います。

換気回数は5〜10回となっていますが、温泉の泉質によって硫黄泉、高濃度炭酸泉などの場合はもっと大きな換気量が必要かもしれません。
近隣施設の現地調査、現地専門会社へのヒヤリングをお勧めします。