| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 910 ←次へ | 前へ→

23347) Re:温泉施設
 こてつ  - 26/4/20(月) 17:06 -
  
浴槽に面した壁が窓になっていませんか。
その窓をガラリにするかジャロジー窓にするか窓を開けて運用するかだと思いますが

浴槽の湯気を換気でとらないとカビ発生の原因になります。
その場合、外気負荷は関係ありません。

浴室の温度は浴槽の熱で温まるので脱衣室からの移送空気で霧が発生することはありません。脱衣室の必要換気量の排気分の一部を浴室に流せばよいだけで、外気量は全体の換気量の何%以上とかも関係ありません。脱衣室の排気は全量浴室に流すのではなく、脱衣室にも換気扇(天井扇)があったほうが良いです。

なおINVの可変風量は過剰設備だと思います。換気扇を複数台にして運転台数を手動スイッチにて切替えで充分かと。

引用あり
パスワード
1,267 hits

23341) 温泉施設 キリン 26/4/15(水) 10:40
23342) Re:温泉施設 どんちゃん 26/4/15(水) 14:09
23343) Re:温泉施設 キリン 26/4/15(水) 15:10
23344) Re:温泉施設 キリン 26/4/15(水) 15:12
23345) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 14:47
23346) Re:温泉施設 キリン 26/4/20(月) 15:28
23347) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 17:06
23349) Re:温泉施設 キリン 26/4/24(金) 8:41
23348) Re:温泉施設 ちゃーはん 26/4/22(水) 19:38
23350) Re:温泉施設 キリン 26/4/24(金) 8:44
23383) Re:温泉施設 キリン 26/6/9(火) 20:16
23380) Re:温泉施設 裕次郎 26/6/8(月) 23:12
23382) Re:温泉施設 キリン 26/6/9(火) 19:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
42 / 910 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free