| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
64 / 962 ←次へ | 前へ→

23380) Re:温泉施設
 裕次郎  - 26/6/8(月) 23:12 -
  
現在、温泉の現場を見ています。
一番注意するのは「温泉ガス」
今回見ているのは酸性温泉なので「硫化水素刑ガス」になります。
ステンレスでも腐食することがあるので、できる範囲で「樹脂製」を使うようになります。
特に換気などで、浴室からの排気口は金属製は確実に腐食の恐れありですね。
木製の制気口も選択肢としてはありそうです。

外気の取り入れも、源泉からの流れが敷地内を流れているので、硫化水素用のフィルターの計画をしています。

まーあちこち、10年で交換は必須となると思います。

現場で困っているのは、、、樹脂系の材料がない!!!!で大騒ぎです。
実際、一部工事停まってしまっていますからね。

機械担当だと色々大変ですね。

電気に関しても、耐硫化水素対応の器具ありません!!と言われて、施工業者さん悩んでいます。

引用あり
パスワード
869 hits

▼ 23341) 温泉施設 キリン 26/4/15(水) 10:40
23342) Re:温泉施設 どんちゃん 26/4/15(水) 14:09
23343) Re:温泉施設 キリン 26/4/15(水) 15:10
23344) Re:温泉施設 キリン 26/4/15(水) 15:12
23345) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 14:47
23346) Re:温泉施設 キリン 26/4/20(月) 15:28
23347) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 17:06
23349) Re:温泉施設 キリン 26/4/24(金) 8:41
23348) Re:温泉施設 ちゃーはん 26/4/22(水) 19:38
23350) Re:温泉施設 キリン 26/4/24(金) 8:44
23383) Re:温泉施設 キリン 26/6/9(火) 20:16
23380) Re:温泉施設 裕次郎 26/6/8(月) 23:12 ≪
23382) Re:温泉施設 キリン 26/6/9(火) 19:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
64 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free