23224) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力
 キリン  - 25/11/26(水) 11:03 -
  
ありがとうございます。

書籍とうりに設計予定ですが、個人的には0.3kgf/cm2程度ではないかと考えています。
理由は循環ポンプ吸い込み側であれば圧がほとんどないと思うので、ほんの少しの圧でも
注入できるのではないかと思います。なので3kgf/cm2は過剰ではないかと思っています。
0.3kgf/cm2の根拠は ボールタップなどの最小必要供給圧が0.3kgf/cm2程度なので、それと同等程度として検討しようと思いました。
3kgf/cm2で補給水を注入すべきでしょうか?
その場合 循環ポンプの揚程は影響をうけないのでしょうか?
ポンプ揚程に3kgf/cm2(0.3MPa)をプラスすべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード
844 hits

▼ 23217) 密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/25(火) 11:06
23219) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 八十八 25/11/25(火) 17:24
23220) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/25(火) 19:06
23221) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/26(水) 8:43
23223) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 八十八 25/11/26(水) 10:31
23224) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/26(水) 11:03 ≪
23228) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 八十八 25/11/26(水) 18:39
23229) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/27(木) 8:27
23232) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/30(日) 14:14
23225) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 もうハゲタカ 25/11/26(水) 14:13
23226) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/26(水) 15:18
23227) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 masa 25/11/26(水) 18:09
23233) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/30(日) 14:22
23234) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/11/30(日) 15:34
23237) Re:密閉式冷温水配管システムの補給水圧力 キリン 25/12/1(月) 11:52