| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
217 / 962 ←次へ | 前へ→

23218) Re:給水装置の逆止弁設置について
 キリン  - 25/11/25(火) 12:01 -
  
福岡市ですが、福岡市水道局では逆止弁を市からの貸与品となる量水器の一次側
(大口径の水道メ-タ-の場合は施工上の問題で2次側となることもあり)に設ける規定は
だいぶ昔からあります。 私が施工管理していたころの話ですが、(だいぶ昔)ある現場で逆止弁を設けてない現場がありました。
逆止弁が設けてなかった理由はだいぶ昔からある建物で、おそらく新築時の竣工当時は逆止め弁を設ける規定が水道局でなかったからだと思われます。
量水器は遠隔測定式にしてたのですが、水を利用してないときでもメータ-がじわじわ動いているとの連絡がはいり、すごく微量なのですが、漏れているのではないのか?と管理会社から指摘されました。建物は中華料理屋でして、私が改修工事を担当としておこなった直後の事でした。
しかし、いくら水圧試験をしても漏れがみつからず、理由が不明との事で不安な日々をすごしました。 
そこでメータ-を反対あえて取り付けてみました。
すると、やはり計測データ-をみると、水が動いているとの結果がでました。
メ-タ-は水の方向としては入りと出の方向がきまっていて、逆方向に水が動く分は
量がマイナスとして計測されます。 しかしそのときのメータ-は正規の流れの分だけ形状するタイプだとの事でした。
なので、水が逆流していることが証明されました。
つまり、メータ-を通して水がいったりきたりを繰り返しており、ただしい方向へ流れた分については計測してしまうので、利用してないのに水を使ったようになってしまっていました。 なので 逆止弁をもうければ、メータ-を水がいったりきたりするのを止めれるので、そうすることとなりました。
つまり、逆止め弁をつけないと配水管内の圧力変動で水がメータ-をとおったりもどったりを繰り返しているのが現状となります。それらを防ぐためにも逆止弁が必要だと水道局がいっているのだと思います。
その変動がおおきいと、メータ-2次側の水が配水管へ侵入することもあるかもしれませんんし それは可能性はひくいですが、利用者が汚染され・・いろいろ書きたいですが
長文すぎてつかれてしまいました。
おおよそこな感じです。 なにか役に立てばうれしいです。
引用あり
パスワード
992 hits

▼ 23208) 給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 9:26
23209) Re:給水装置の逆止弁設置について LA 25/11/19(水) 15:28
23213) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 17:50
23210) Re:給水装置の逆止弁設置について 純ぼう 25/11/19(水) 16:32
23214) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 17:59
23211) Re:給水装置の逆止弁設置について ポチョムキン 25/11/19(水) 16:54
23215) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 18:01
23218) Re:給水装置の逆止弁設置について キリン 25/11/25(火) 12:01 ≪
23231) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/27(木) 17:46
23244) Re:給水装置の逆止弁設置について macwin 25/12/1(月) 19:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
217 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free