| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
226 / 962 ←次へ | 前へ→

23208) 給水装置の逆止弁設置について
 定年マジかなじいちゃん  - 25/11/19(水) 9:26 -
  
皆さんの地域の水道局の指導で
給水装置の逆止弁設置についてお聞きしたいのですが

当地域の上下水道局の指導では
メーターの後へ逆止弁を設置する事と
給水装置工事設計施工基準に   以下、抜粋
(メーターボックスユニットを使用する。ただし、口径75mm以上のメーターの
一次側は伸縮継手、二次側は逆止弁を設置し、配水管分岐部から逆止弁のフラン
ジまでのフランジ同士の接続は芯金入りパッキンを使用する。なお、口径75�o
以上のメーターを設置する場合は、ケーブル長15mの範囲内に隔測メーターを
設置する。)
10月より明記されました
当社で、以前より打合せをしていた改造の工事で75mmのメーターの現場が該当します
急な展開で数十万もする工事が沸き上がり大騒ぎです

なぜ必要かと確認したところ、本管の漏水等で本管側へ逆流する恐れが有るとの事
今まで付いていないのがおかしいとの事
主任技術者なら知っていて当たり前、水道法にも記載が有るとの事
調べたけれど見つかりません

・・実は、施工側ではメーター交換時に逆流が無いからラッキーなんですが・・

客先が納得してくれなくて困っています

皆さんの地域ではどうなんでしょうか、教えてください
引用あり
パスワード
1,097 hits

▼ 23208) 給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 9:26 ≪
23209) Re:給水装置の逆止弁設置について LA 25/11/19(水) 15:28
23213) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 17:50
23210) Re:給水装置の逆止弁設置について 純ぼう 25/11/19(水) 16:32
23214) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 17:59
23211) Re:給水装置の逆止弁設置について ポチョムキン 25/11/19(水) 16:54
23215) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/19(水) 18:01
23218) Re:給水装置の逆止弁設置について キリン 25/11/25(火) 12:01
23231) Re:給水装置の逆止弁設置について 定年マジかなじいちゃん 25/11/27(木) 17:46
23244) Re:給水装置の逆止弁設置について macwin 25/12/1(月) 19:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
226 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free