| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
292 / 962 ←次へ | 前へ→

23134) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 masa E-MAIL  - 25/9/2(火) 13:47 -
  
学校の114条区画の場合は、廊下側の窓、出入口は防火上主要な間仕切りでは無く、開口部として扱われている場合が多いです。
したがって、当該窓が開口部の場合は、防火上主要な間仕切りでは無いので、区画貫通処理は不要となります。
天井裏(小屋裏)の防火上主要な間仕切りのみ、配管・ダクトの区画貫通処理が必要となります。(大臣認定工法又は、告示適合(給水管・排水管))
引用あり
パスワード
1,093 hits

▼ 23128) 学校空調工事における114条区間処置について arare 25/8/30(土) 5:59
23134) Re:学校空調工事における114条区間処置につ... masa 25/9/2(火) 13:47 ≪
23138) Re:学校空調工事における114条区間処置につ... arare 25/9/2(火) 21:52
23136) Re:学校空調工事における114条区間処置につ... 裕次郎 25/9/2(火) 21:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
292 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free