| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
96 / 962 ←次へ | 前へ→

23345) Re:温泉施設
 こてつ  - 26/4/20(月) 14:47 -
  
こちらの資料の〔7〕空調・換気計画の留意点を参照して下さい。

https://www.shasej.org/oshirase/1204/kuminaoshiban.pdf

浴室の換気設備は浴室給気用の外気処理機ではなく、高い位置排気口を設け自然換気にするか、有圧扇を設けて排気します。
給気は外部に面した窓の一部をガラリにするか、窓を開けて運用するかだと思います。

換気回数は5〜10回となっていますが、温泉の泉質によって硫黄泉、高濃度炭酸泉などの場合はもっと大きな換気量が必要かもしれません。
近隣施設の現地調査、現地専門会社へのヒヤリングをお勧めします。
引用あり
パスワード
1,420 hits

▼ 23341) 温泉施設 キリン 26/4/15(水) 10:40
23342) Re:温泉施設 どんちゃん 26/4/15(水) 14:09
23343) Re:温泉施設 キリン 26/4/15(水) 15:10
23344) Re:温泉施設 キリン 26/4/15(水) 15:12
23345) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 14:47 ≪
23346) Re:温泉施設 キリン 26/4/20(月) 15:28
23347) Re:温泉施設 こてつ 26/4/20(月) 17:06
23349) Re:温泉施設 キリン 26/4/24(金) 8:41
23348) Re:温泉施設 ちゃーはん 26/4/22(水) 19:38
23350) Re:温泉施設 キリン 26/4/24(金) 8:44
23383) Re:温泉施設 キリン 26/6/9(火) 20:16
23380) Re:温泉施設 裕次郎 26/6/8(月) 23:12
23382) Re:温泉施設 キリン 26/6/9(火) 19:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
96 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free