|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1835 / 1888
←次へ
|
前へ→
20668) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
GG
- 20/9/3(木) 9:56 -
添付図を参考にしてください。
まず最初に、定格で1台分の抵抗計算をしてください。
ヘッドをyとして流量をxとするとy=ax^2の2次曲線になります。
50Lとか100L刻みでプロットすると抵抗線図が描けます。
3台運転をすると流量は、3倍になりません。
合成された性能曲線になります。
インバーターによる影響を考えたら煩雑になりすぎるので、
定格能力での合成でいいのではないかと思います。
【IMG1434.jpg : 90.9KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: IMG1434.jpg
・サイズ
: 90.9KB
1,213 hits
▼
20667) 新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
かっちゃん
20/9/1(火) 16:35
20668) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
GG
20/9/3(木) 9:56
≪
20669) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
かっちゃん
20/9/3(木) 19:14
20693) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
かっちゃん
20/9/21(月) 12:16
20694) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
GG
20/9/22(火) 8:45
20695) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ライ...
かっちゃん
20/9/22(火) 9:38
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1835 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free