21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
いにこ
- 21/4/9(金) 2:59 -
内線工事電圧降下についてご教示お願いします。空調動力(電動機コンプレッサー)幹線ケーブルや電線の電圧降下を計算する場合、電流値は、定格電流、規約電流、最大運転電流どれを使いますか。人によって考え方は違うと思いますが、私は稼働率が低い重要負荷でない場合は定格電流、稼働率が高い重要負荷の場合ほ最大電流と工事費用等を考慮し臨機応変に計算しています。一般的にはどれが正解なのでしょうか。
引用あり
パスワード
1,142 hits
▼
21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
いにこ
21/4/9(金) 2:59
≪
21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい...
デンスイ
21/4/9(金) 8:31
21054) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい...
響
21/4/10(土) 11:56
21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい...
笛吹童子
21/4/10(土) 12:03
21061) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい...
管理人(Yoh)
21/4/15(木) 16:15