|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
871 / 1888
←次へ
|
前へ→
21681) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
裕次郎
- 22/6/3(金) 11:15 -
厨房換気の断熱材を薄くしたいのであれば、「セラカバー」などがあります。
大口径が貫通できないのであれば、貫通手前で分流させて細くして2本で抜くか、
静圧と風の音に影響がなければダクトをその部分だけ細くするか、角ダクトにして回避します。
風のゴーゴーの音は簡単に防げないですよ。
風量が換気の設計風量<機器の持っている性能の風量ですから、気をつけましょう。
区画貫通部(外壁でも)用の貫通処理材もあったはずです。
引用あり
パスワード
914 hits
▼
21676) 厨房ダクトの貫通部の処理について(木造建築)
オチャ
22/5/29(日) 12:19
21681) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造...
裕次郎
22/6/3(金) 11:15
≪
21698) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造...
オチャ
22/6/9(木) 19:29
21695) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造...
管理人(Yoh)
22/6/9(木) 16:57
21700) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造...
masa
22/6/10(金) 1:17
21701) Re:厨房ダクトの貫通部の処理について(木造...
オチャ
22/6/10(金) 8:16
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
871 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free