21850) Re:エアハンドリングの事
烈空座
- 22/10/8(土) 19:19 -
コイルの入と出は間違っていないと思います。
出口側の二方弁は良いとして、三方弁がおかしいと感じます。
特殊品でなければ弁内で流体が衝突します。
これかなと思われる流体方向と標準的な三方弁の構造を添付します。
制御の内容がわかれば問題点がはっきりすると思いますが。
【21848.jpg : 178.4KB】
【三方弁.jpg : 50.0KB】
引用あり