| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
706 / 1888 ←次へ | 前へ→

21854) Re:エアハンドリングの事
 烈空座  - 22/10/9(日) 17:46 -
  
三方弁がVY5460であれば間違っておりません。
左右どちらかから入、下方に出、です。
熱源機器種別、空調機台数、システム配管長が不明ですが、
二方弁が閉方向になりコイル経由流量が減少した場合に、スルーして戻しているのではないでしょうか?
熱源機器の求める最低保有水量とか、コイルの立上りを早くするためとかの理由があると思います。
見たところ空調機は2管式ですので、冷温水を供給しているのではないですか?
その場合、最初の答えは、冷水ではなく温水を供給していた、になりそうです。
熱源機のモードが温水で設定温度だけ下げていた、ということはありませんか?

引用あり
パスワード
1,027 hits

21843) エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/4(火) 20:34
21844) Re:エアハンドリングの事 笛吹童子 22/10/7(金) 0:10
21845) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/7(金) 15:51
21846) Re:エアハンドリングの事 笛吹童子 22/10/7(金) 19:23
21847) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/7(金) 21:17
21848) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/8(土) 15:29 [添付][添付]
21849) Re:エアハンドリングの事 笛吹童子 22/10/8(土) 19:17
21851) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 7:50
21850) Re:エアハンドリングの事 烈空座 22/10/8(土) 19:19 [添付][添付]
21852) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 8:01
21853) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 8:20 [添付]
21854) Re:エアハンドリングの事 烈空座 22/10/9(日) 17:46
21855) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/9(日) 21:45
21856) Re:エアハンドリングの事 烈空座 22/10/10(月) 7:52
21857) Re:エアハンドリングの事 親方に聞こう 22/10/10(月) 15:09 [添付]
21858) Re:エアハンドリングの事 列空座ダッシュ 22/10/10(月) 20:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
706 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free