21478) 単相200V → 100V変換
 ryo_n  - 21/12/4(土) 21:44 -
  
ある広い敷地で、事務所を設置しました。
受電盤 → L盤1 → L盤2 → 事務所分電盤 (単相3線200V送電)


L盤2より上流のS相で不具合が起きている模様で、200Vの機器(エアコン)は
動作しますが100V機器(コンセント)を駆動すると、漏電ブレーカーがトリップ
します。
負荷が無い状態の電圧値は105Vと正常です。対地絶縁も良好です。コンセント
機器をつなぐと16Vしか出ておらず、大きな電圧降下が起きています。
S相のみ回路の抵抗が増大しているのではと考えております。

広い敷地ですので、配線不具合の場合は復旧に相当な時間がかかりそうです。

事務所に何らかの機器を設置し、200V変換→100V変換の応急対応を検討して
おります。
何か良い知恵はございますでしょうか?
個人的には、単相複巻トランスが使えるのではないかと考えました。https://www.monotaro.com/g/00347496/

宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
1,215 hits

21478) 単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/4(土) 21:44
21479) Re:単相200V → 100V変換 12BY7A 21/12/5(日) 6:15
21481) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/5(日) 21:24
21482) Re:単相200V → 100V変換 12BY7A 21/12/5(日) 23:14
21483) Re:単相200V → 100V変換 久里浜の漁師 21/12/6(月) 21:10
21484) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/6(月) 21:55
21485) Re:単相200V → 100V変換 銀河 21/12/7(火) 7:00
21486) Re:単相200V → 100V変換 久里浜の漁師 21/12/7(火) 11:51
21487) Re:単相200V → 100V変換 ryo_n 21/12/7(火) 21:45