21313) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る
TWジジイ
- 21/8/16(月) 20:16 -
> まず、減水警報の発報は冷却塔(冷却塔一体型発生機)からです。
をよく見ないで説明をしておりました 。 冷水ポンプの説明は間違いのなので削除しました。すみません。
・ありえないとは思うのですが、2台の冷却塔部分が連通管等でつながっていませんか ?
・又は、冷却水の濃縮防止の自動ブロー弁が1個で、冷却塔2台兼用になっているとか?
増段が不具合のきっかけとなる原因の説明が出来ないのです。