21197) Re:エキスパンションジョイント
nobuo
- 21/7/2(金) 6:41 -
裕次郎さん
早々に返信ありがとうございます。
既設建物でなぜかメインPSの目の前にエキスパンションジョイントがあり、どうしても貫通が必要になりました。
現状は給排水共に何も対策してないのですが、大規模改修で無視できない状況でした。
やりとり継手は考えつきませんでした。
ありがとうございました。