21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
笛吹童子
- 21/4/10(土) 12:03 -
一般的には、定格電流(最大負荷電流)で問題ありません。
インバーター機器の場合は、メーカーの電流値を採用します。
空調動力の場合は、夏季だけあるいは冬季だけ運転する機器がある場合があります。
大きい負荷を採用し、ダブって計算しないようにします。
また、ご承知でしょうが、幹線の場合は将来の増設負荷を一定程度見込んでケーブルサイズを決定しておくと、後日MCBの交換だけで済むこともあります。