|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1704 / 1888
←次へ
|
前へ→
20804) Re:施設のブレーカーについて
きりん
- 20/12/12(土) 7:53 -
そういったこともあんですね。
機器自体の保護装置が働いた段階で、そこに電気が流れなくなるわけではないんですかね?
電磁開閉器は接点の開閉を行うものですが、保護装置(過電流継電器)が働くと開閉動作に必要な電磁コイルに通電されなくなり、負荷側に電気は流れなくなるはずです。
ところが、開閉接点に過大な電流が流れたり摩耗したりした場合電磁コイルの通電の有無にかかわらず常時接点がつながった状態になります。この事を溶着すると言います。
引用あり
パスワード
1,056 hits
▼
20790) 施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/6(日) 13:58
20791) Re:施設のブレーカーについて
デンスイ
20/12/6(日) 17:43
20797) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/11(金) 8:38
20792) Re:施設のブレーカーについて
きりん
20/12/7(月) 7:23
20798) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/11(金) 8:48
20804) Re:施設のブレーカーについて
きりん
20/12/12(土) 7:53
≪
20805) Re:施設のブレーカーについて
銀河
20/12/12(土) 13:30
20808) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/13(日) 4:47
20809) Re:施設のブレーカーについて
銀河
20/12/13(日) 9:02
20810) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/13(日) 15:33
20807) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/13(日) 4:22
20811) Re:施設のブレーカーについて
きりん
20/12/14(月) 7:31
20812) Re:施設のブレーカーについて
銀河
20/12/14(月) 9:00
20814) Re:施設のブレーカーについて
きりん
20/12/14(月) 17:17
20820) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/14(月) 22:41
20818) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/14(月) 22:14
20793) Re:施設のブレーカーについて
銀河
20/12/8(火) 13:50
20794) Re:施設のブレーカーについて
デンスイ
20/12/8(火) 17:14
20795) Re:施設のブレーカーについて
きりん
20/12/10(木) 8:11
20799) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/11(金) 9:25
20801) Re:施設のブレーカーについて
銀河
20/12/11(金) 10:06
20802) Re:施設のブレーカーについて
銀河
20/12/11(金) 11:06
20806) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/13(日) 3:49
20796) Re:施設のブレーカーについて
管理人(Yoh)
20/12/10(木) 11:49
20800) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/11(金) 9:29
20813) Re:施設のブレーカーについて
管理人(Yoh)
20/12/14(月) 10:07
20819) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/14(月) 22:16
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1704 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free