20668) Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧
GG
- 20/9/3(木) 9:56 -
添付図を参考にしてください。
まず最初に、定格で1台分の抵抗計算をしてください。
ヘッドをyとして流量をxとするとy=ax^2の2次曲線になります。
50Lとか100L刻みでプロットすると抵抗線図が描けます。
3台運転をすると流量は、3倍になりません。
合成された性能曲線になります。
インバーターによる影響を考えたら煩雑になりすぎるので、
定格能力での合成でいいのではないかと思います。